Здравствуйте!
Просмотрел все темы по поводу СПСеть, но ответа на мой вопрос не нашел.
В общем, есть МС12 и СПТ961.2 мне их надо связать по RS485 (СПТ961 Х3:1 и Х3:2, МС12 на базовом модуле RJ12 контакты 4 и 5, и соответствующая RS485 перемычка XP12 2-4). В Конграфе есть АБ "СПСЕТЬ ЧТ", который должен работать как и с RS232 , так и с RS485, судя по справке о АБ. В итоге у меня по RS232 работает (на СПТ961 Х2:1, Х2:2 и Х2:3), а по RS485 нет.
Настройки в СПТ961 сделал в соответствии со справкой 1050000005 и она работает с RS232. Такая же настройка и с RS485 (она там по сути одна для Х2 и Х3 параметр 003). Подключил как написал в начале (СПТ961 Х3:1 и Х3:2, МС12 на базовом модуле RJ12 контакты 4 и 5, и соответствующая RS485 перемычка XP12 2-4). В итоге не работает. Что делаю не так? Или их можно связать только по Х2 RS232 на СПТ961?

Больше

К сожалению по RS485 связь с этим алгоблоком не поддерживается. О проблеме известно.