Здравствуйте. Имеется большая сеть из контроллеров МС8.3, MR20, МА8.3 и пр. Эта сеть поделена на группы (далее - ШУ). В каждом ШУ на одном из МС8.3 установлен WebLinker (USB+Ethernet) и имеется панель оператора Weintek MT8090XE.
Как правильно подключить к каждому ШУ панели? Если я правильно понимаю, то панель подключается только к мастеру, и никакие веблинкеры на слэйвах не помогут и придется выводить все панели и мастер-контроллер в одну локальную сеть (Ethernet)?
Или же есть решение проще?
Из попыток было сделано только следующее. Во всех ШУ на контроллерах с веблинкером временно сделал мастерами, установил каждым разный IP, вернул обратно в слейв. Связь есть, но крайне редко. Каждые 3 секунды обрыв связи на минуту и более.

Больше

Добрый день!
Вам нужно будет организовать такую структуру:
- в каждой группе контроллеров делаем один мастер контроллер, в него будет установлен веблинкер с Ethernet.
- остальные контроллеры и модули в группе объединяем по шине контар bus, через 485.
- к мастер контроллере в веблинкер подключаем панель по езернету.
- в алгоритме мастер контроллера добавляете все остальные контроллеры и модули группы.
- все прошиваете
- выгружаете все теги из мастер контроллера
- создаете проект для панели
Профит.

Больше

Правильно ли я понял, что в одной группе все контроллеры подключаются к мастеру по дополнительному каналу (RJ-12)? Или же с помощью оного соединяем группы? Не совсем понятна топология сети.
Нужно учесть, что между группами ведется обмен данными.
Сейчас сеть организована так

Вложения:

Больше

Так как у вас нарисовано - все должно работать и так. Каждая панель подключена в своем ШУ к своему мастеру. Вы хотите вывести все на одну панель? Или в ШУ2 панель не работает и там контроллер не мастер? Не совсем ясна задача. В теме у вас указано несколько панелей к одной сети, в сообщении вы пишете про одну.

Больше

Gribovms пишет:

Или в ШУ2 панель не работает и там контроллер не мастер?
Совершенно верно.

Gribovms пишет:
Не совсем ясна задача. В теме у вас указано несколько панелей к одной сети, в сообщении вы пишете про одну.
madejch пишет:
В каждом ШУ на одном из МС8.3 установлен WebLinker (USB+Ethernet) и имеется панель оператора Weintek MT8090XE.
Имелось в виду, что есть несколько шкафов, и в каждом МС8+WebLinker+HMI.
На схеме частично изобразил существующую топологию сети.


Вложения:

Больше

Извините, но понятнее не стало. Пока я понял что у вас есть несколько отдельных шкафов, в каждом из которых есть своя сеть из нескольких контроллеров, там же на одном контроллере (мастере) стоит веблинкер, в него воткнута панель. Все работает, во всяком случае локальный шкаф со своей панелью. Далее вы хотите что? Объединить все шкафы в сеть? Для чего? Или увас не работает какой то отдельный шкаф и проблема в нем и его панели?

Больше

На объекте 5 шкафов. В каждом шкафу своя панель, и по одному Weblinker на каждый ШУ. Все ШУ в одной сети по RS-485, т.к. между ними большой обмен данными. Посему, сеть разделить нельзя. Первый контроллер в ШУ №1 - мастер, все остальные контроллеры в ШУ №2...5 - слейвы.
Задача - подключить панели к ШУ №2...5.

Панель Weintek подключается только к мастеру?

Больше

По Ethernet - только к мастеру. Если есть возможность дописать алгоритмы контроллеров то можно зацепить панели 2-5 каждую к своему контроллеру по ModBus RTU (мастер или слейв).

Больше

будет ли система диспетчеризации стоять?

Больше

Vyachslav.d пишет:

будет ли система диспетчеризации стоять?
Планируется. Но локальная сеть еще не проложена

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SpbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2019 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter