- Продукция
- Программное обеспечение
- Выпускаемая продукция
- Программно-технический комплекс КОМЕГА Basic
- Программно-технический комплекс КОНТАР
- Приборы учета энергоресурсов
- Регуляторы МИНИТЕРМ
- Устройства управляющие и регулирующие для котельных и систем теплоснабжения
- Устройства для автоматизации систем отопления и горячего водоснабжения
- Устройства для автоматизации вентиляционных установок
- Приборы для сложных многоконтурных систем
- Приборы для контроля пламени и управления розжигом
- Усилители мощности и источники питания
- Оперативные, задающие и вспомогательные устройства
- Первичные приборы и преобразователи
- Прецизионные регуляторы
- Продукция, снятая с производства
- Продукция сторонних производителей
- Решения
- Типовые проекты
- Типовые алгоритмы
- Шкафы
- Типы объектов
- Инженерные системы
- Автоматизация и диспетчеризация систем вентиляции и кондиционирования
- Автоматизация и диспетчеризация систем водоотведения и водоснабжения
- Автоматизация и диспетчеризация систем освещения
- Автоматизация и диспетчеризация тепловых узлов
- Автоматизация и диспетчеризация учета посетителей
- Автоматизация и диспетчеризация учета энергоресурсов
- Автоматизация систем отопления
- Автоматизация системы "Теплый пол"
- Автоматические системы охранно-пожарной сигнализации
- Система защиты от протечек воды
- Система пожарной автоматики
- Технологические процессы
- Автоматизация и диспетчеризация ГРП - газораспределительных подстанций
- Автоматизация и диспетчеризация климатических камер
- Автоматизация и диспетчеризация котельных
- Автоматизация и диспетчеризация пропарочных камер
- Автоматизация и диспетчеризация систем водоподготовки
- Автоматизация и диспетчеризация холодильных установок
- Автоматизация теплообменника
- Автоматизация управления насосом
- Автоматизированные объекты
- Референс-лист
- Услуги
- Инжиниринговые услуги и ремонт
- Энергетическое обследование (энергоаудит) зданий и предпритий
- Проектирование систем автоматизации и диспетчеризации
- Программирование и диспетчеризация промышленных контроллеров
- Комплектование АСУ - автоматизированных систем управления
- Монтаж систем и средств автоматизации
- Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования
- Запрос на услуги
- Проектирование источников теплоснабжения
- Поставка котельных
- Комплексные работы по газоснабжению
- Инжиниринговые услуги и ремонт
- Техподдержка
- Скачать
- Обучение
- Сертификаты
- Прайс лист
Проблема с измерением на МС8
- Анатолий
- Посетитель
Здравствуйте! У нас есть три контроллера МС8 и на одном из них трабл. Раньше он у нас только термистор 10кОм на входах имел и мы вроде ничего необычного не замечали, а тут мы решили подвесить термометр 50М (по трехпроводке) и термопару ТХК (компенсация холодных спаев термистором 10кОм). И что мы увидели - если термистором он температуру нормально меряет, то термопарой и термометром - черте что. Причем термопара показывает где-то от 29 градусов (при комнатной т-ре) до 40 градусов (в калорифере, где реально около 80), то термометр вообще ерунду кажет - 100 градусов при комнатной.
Мы тот же алгоритм перенесли на другие два контроллера, так же все подключили - и термопара и термометр и термистор примерно одно и то же показывают нормально (один-два градуса различия).
Вопрос такой - это поломка контроллера, или там можно что-то перепрошить или переконфигурить? В инструкции про подобные баги мы ничего не нашли.
- александр
- Не в сети
- Давно я тут
Здравствуйте! Я так полагаю джампера правильно на контроллере выставили? Если да, то я думаю Вам лучше всего обратится в службу ремонта, скорее всего слетела калибровочная таблица, хотя непонятно из-за чего...
- Анатолий
- Посетитель
Александр пишет:
Спасибо за ответ!
Да, джамперы стоят как надо. А где эта служба ремонта и как в нее обратиться?
Может все-таки есть возможность нам самим оную таблицу перепрошить, а то далековато нам до Москвы?
- александр
- Не в сети
- Давно я тут
Звоните в МЗТА Инжиниринг тел. 8 (499) 3690600, там Вам подскажут куда обратиться. Ещё один вопрос, куда вы подключаете 50М, на какие входы?
- Анатолий
- Посетитель
Термометр 50М мы подключали на 7 и 8 входы (ну и общий между ними, естественно).
- александр
- Не в сети
- Давно я тут
Тогда проверьте сами калибровочную таблицу. Сначала подключитесь к "исправному" контроллеру, найдите в дополнительно->считать калибровочную таблицу и посмотрите значения по АЦП, затем подключитесь к "неисправному" и сравните, значения должны быть примерно одинаковые...
- Анатолий
- Посетитель
- Анатолий
- Посетитель
Мы считали калибровочные таблицы с рабочего и нерабочего контроллеров. Они примерно схожи. В чем же проблема?
Еще вот момент какой - мы решили ради интереса попробовать перевернуть термопару на рабочем контроллере (чтобы убедиться, что рабочий контроллер отобразит этот факт), однако рабочий контроллер показал ту же температуру. Т.е. вопреки инструкции при подключении термопары необязательно соблюдать полярность? Это странно.
- александр
- Не в сети
- Давно я тут
Тогда пришлите мне алгоритм на почту и схему подключения. Попробую помочь. Почту написал в личку
- Евгений81
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста.
Контроллер МС8 202
"Поплыли" все значения температурных датчиков.
Джампера установлены правильно, да и вообще все работало нормально.
Сброс и "перезаливка" алгоритма ничего не дали.
Может можно что-то сделать?
Выберите тему письма:
- Письмо директору
- Заявка на приобретение продукции
- Задать вопрос службе технической поддержки ПТК КОНТАР и ПТК КОМЕГА
- Задать вопрос службе технической поддержки по прочим приборам производства МЗТА
- Заявка на обучение по программе ПТК КОНТАР
- Заявка на разработку проекта автоматизации и диспетчеризации
- Проблема с сайтом
Позвоните нам по тел. 8 499 369 06 00 или отправьте заявку