MC8-работа слейвом в сети MODBUS

  • wladimir
  • Посетитель

Обращаюсь за помощью (не являюсь специалистом по Конграфу, извините за возможные дилетантские вопросы). Необходимо подключить МС8 к Скаде. Параметры подключения – MODBUS RTU, RS485, 19200 бод, 8 бит, паритета нет, 2 стоповых. МС8 должен быть слейвом для Скады.
1.Как я понял из описания 232 порт на коммуникационном модуле служит для заливки ПО в контроллер. 485 порт (клеммы 27,28,29) служат для общения братьев-контаров по протоколу KONTAR BUS. 232 порт (клеммы 31,32,33) допускают подключение к сетке Модбаса.
2.Попытался собрать простейший тестовый алгоритмт для проверки обнаружения контроллера МС8 в сетке Модбаса. Нашел подходящие функциональные блоки в библиотеке "MODBUS скор", "MODBUS SLAVE" (может не все нашел). Как "привязать" выход (кл.31,32,33) к протоколу MODBUS? Проверка перед компиляцией ошибок не видит, при продолжении компиляции вижу сообщение:

Подготовка к компиляции окончена. 0 ошибок 0 предупреждений
Ошибка: Ошибка при компиляции в приборе №1
Компиляция окончена. Всего 1 ошибок 0 предупреждений

Файла с расширением .BIN в папке проекта нет. В чем ошибка не соображу. Пока пытаюсь только обнаружить в сети новый слейв, до передачи данных дело еще не дошло. Буду рад примеру проекта с выходом на Модбас в качестве слейва. Владимир. Ес-но поставлю конвертор 232\485.

Больше

Доброго времени суток. Если есть возможность, то пришлите мне алгоритм на почту, попробую помочь!

  • RS-kiev
  • Посетитель

MC8-работа в режиме мастер в сети MODBUS
режим работы - мастер, MODBUS RTU,
задача - опрос 7-ти контроллеров
выдача данных через мнемосхему в ВЕБ, с доступом в интернет
выдача данных на тач.-экран

реализуемо?

Больше

Ответ: Да

  • Михаил
  • Посетитель

wladimir пишет:

Подготовка к компиляции окончена. 0 ошибок 0 предупреждений
Ошибка: Ошибка при компиляции в приборе №1
Компиляция окончена. Всего 1 ошибок 0 предупреждений

Файла с расширением .BIN в папке проекта нет. В чем ошибка не соображу.

такая штука протсходит когда компилятора нет(или отвалился)

Больше

Возможно вы пытались компилировать проект локально, а локального компилятора Keil C51 не установили. Это коммерческий продукт и он ставится отдельно. Бесплатно можно компилировать через наш сервер.

  • andrey123
  • Посетитель

Здравствуйте! Нужна помощь!
Задача похожая как и у wladimir.
Использую контроллер MC8.2 для управления освещением в помещениях, а так же для сбора состояний с автоматов в ГРЩ. Программа написана и работает.
Далее была поставлена задача передавать состояния автоматов по MODBUS в СКАДу и из СКАДы задавать время вкл/выкл освещения в помещениях.
Подскажите как правильно выполнить (настройку/доработку) программы контроллера для приема/передачи данных по MODBUS.

  • andrey123
  • Посетитель

Господа! Где можно найти инфу как правильно настроить прием/передачу данных из/в MC8 по MODBUS RTU? (клеммы 31...33) какие модули в программе должны быть выбраны и какие параметры в них нужно указать. Может примеры программ есть? У вас на сайте к сожалению по этой теме мало инфы. может не там смотрю. Помогите пожалуйста.

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SPbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2019 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter