Использую блок питания =13В, но при попытке подключения контроллера к компьютеру через RS-232 (RJ-11), консоль постоянно выдаёт обрыв связи.
Может ли это быть связано с указанным источником питания?
Использую рекомендованный переходник COM-USB, драйвера установлены нормально.

Больше

1.Вы пробовали запитывать его от 24 В? Наблюдаются ли тогда обрывы связи?
2.Консоль не очень древняя?
3.Интерфейс RS232 находится где: в Weblinker EM, в Weblinker Modem, во встроенном пульте?

  • embed
  • Посетитель

1. от 24 В не пробовал питать, так как нет такого ИП на руках. Но пытался от 18 В, на котором тот же эффект (отсутствие связи).
2. консоль самая свежая, версия 2.52.22
3. Интерфейс RS-232 реализован так: на самом контроллере есть разъём RJ-11, а в комплекте с контроллером шёл кабель RJ-11 - COM (DB9). Дополнительно был докуплен переходник COM - USB (рекомендованный вами)

думаю, что всё же питание тут ни при чём, если уж от 18 В не завёлся, то, скорее всего, дело в переходнике.
как будет возможность, постараюсь найти комп с COM-портом и подключить контроллер напрямую.
через ethernet (на WebLinker) подключается нормально, этого пока достаточно

Больше

Да, раз по локальной сети подключается, то дело не в питании.
Уточню, на всякий случай: вы пытаетесь подключиться к разъему RJ, который находится в Weblinker, рядом с разъемом (Ethernet)?
Сбоку контроллера находится похожий разъем RJ, но по нему компьютер к контроллеру НЕ подключить.
Рекомендованный переходник - это Moxa? Он должен работать нормально.

  • embed
  • Посетитель

Подключать пытался через тот разъём, что сбоку контроллера. Но сегодня попробовал через тот, что на WebLinker (рядом с Ethernet), - эффект тот же.

С переходником, кажется, ошибка вышла. Модель переходника Gembird UAS-111/112. Не подскажете, поддерживается ли он?
Сегодня ещё поговорил с коллегой по цеху - он сказал, что помимо драйвера на переходник, нужен ещё драйвер к консоли (чтобы она могла через созданный виртуальный COM-порт работать с контроллером). Я перекопал весь ваш сайт, но такого драйвера не нашёл.
Подтвердите, пожалуйста, мои сомнения по поводу ненужности такого драйвера! :)

  • akopss
  • Посетитель

Скорее всего переходник не подходит... Попробуй если есть возможность подключиться персональным компом, причем без каких либо переходников, непосредственно используя сом порт.

И подключаться надо обязательно к 4pin разъему, который находиться на WebLinker.

Больше

Через разъем сбоку контроллера никак нельзя подключиться к компьютеру. Он предназначен только для подключения периферийных приборов. Подключаться надо только через Weblinker.
Что касается переходника - он должен быть основан на чипсете Silicon Laboratories. Примеры "правильных" переходников - фирма Moxa, модель Uport 1110; фирма МастерКит, модель BM8050 www.masterkit.ru . Про Gembird UAS-111/112 ничего сказать не могу.
Если вы ставите драйвер для переходника - отдельный драйвер для Консоли не нужен. Драйвер для Консоли используется только тогда, если применяется Weblinker USB. Кабелем USB A-B соединяем контроллер с компьютером. Для работы Консоли нужен драйвер, который создает виртуальный СОМ порт: 80.240.100.136/CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip или 80.240.100.136/CP210x_VCP_Win7.zip

  • embed
  • Посетитель

Кабель с переходником от Gembird не подходит, установлено практическим путём. Купил на днях Мастеркитовский адаптер - заработало без всяких плясок с бубном.

Больше

Отлично!

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SPbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.