Подскажите имеет ли место быть такая схема включения дискретных сигналов? попалась в большом проекте...насколько я знаю по своему опыты все дискретные входы "сухой ключ", что может повлечь за собой данное подключение?

Вложения:

Больше

на ма8.3м нельзя подавать 24dc на DI, это приведет к смерти процессора

Больше

Как раз искал ответ на похожий вопрос, только относительно 12.3: можно ли реализовать такую схему, с подачей общего +24 на вход DI контроллера? Спасибо
Я правильно понимаю, что на общие контакты DI.C поступают +5В?

Больше

Оно туда не то чтобы поступает,оно там есть. Вход мы можем замкнуть либо разомкнуть. Подавать туда что-либо нельзя.

Больше

maestrolider пишет:

Оно туда не то чтобы поступает,оно там есть. Вход мы можем замкнуть либо разомкнуть. Подавать туда что-либо нельзя.
Да, понятно. Схему уже переделали. Спасибо