Проблема со связью между weintek и МС12

Больше

Добрый день.
Возникла следующая проблема: стоит контроллер МС12 управляющий процессом варки пива и панель МТ8071iE, потребовалось внести небольшие изменения в интерфейс. Слил проэкт с панели через EasyBuilder Pro V6(добавленый драйвера контар с сайта mzta.ru), декомпилировал и собрал снова(пока даже без изменений), при этом возникла странная ситуация- если запустить оригинальный проэкт в симуляторе то все работает отлично, но если запустить перекомпилированный проэкт в режиме онлайн то связь с контроллером есть но значения всех полей показывает звездочки, при этом в офлайн режиме проэкт работает нормально. Не понимаю почему после перекомпиляции перестают некорректно отображаются данные с контроллера(а также не удается их изменить). Возможно проблема в драйверах контар? где можно найти актуальные(то что на сайте от 2015 года)?

Больше

Добрый день!
Вам нужно выгрузить все теги с контроллера, подгрузить их в проект панели, скомпилировать и посмотреть. Скорее всего адресация всех переменных в проекте панели не соответветствует действительности. Для контара вообще лучше использовать EBpro версии 4х.

Больше

Спасибо за ответ, буду пробовать.

Больше

Разобрался с проблемой. Дело было не в тэгах, декомпилятор все адреса верно проставил. Проблема оказалась в пароле для подключения устройства контар ethernet - по какойто причине в EB pro после декомпиляции стоял пароль 12 тогда как на самом контроллере пароль был 12345678.

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SupportmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2019 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter