Добрый день!

Подскажите по протоколу обмена между контроллерам Контар MC8 и ПК по RS232:

Пример. На контроллер с номером 5 отправляется команда считывания из ОЗУ с адресом 024В блока размером 4 байта

EE 00 00 00 05 04 02 4B 04

Из какой части посылки идет расчет контрольной суммы, каким полиномом и значением регистра?

Больше

Разобрался.
Расчет идет по алгоритму CRC-16/MCRF4XX с полиномом 8408 и регистром FFFF, из посылки отбрасывается только заголовок ЕЕ, все остальное идет в расчет, включая номер контроллера.