Добрый день. Собрали котельную состоящая из 4 шкафов. 3 шкафа котловых в которых установлены по 1 МС12.3. И 1 шкаф общей автоматики в нем установлены МС12.3 МА8.3М и МЕ16. Каждый МС12.3 окмпдектовали WebLinker USB и через него соединяется панель. Проблема в том что МС12.3 отказываются видеть друг друга в сети, перемычки мастер/слейв выставил. В главном шкафу МС12.3 МА8.3М и МЕ16 видит отлично. Для каскадного управления котлов нужно передавать несколько параметров. Подскажите как лучше это сделать.

Больше

Добрый день.
Проблема с объединением приборов в сеть, возможно в Вашем случае, из-за конфликта сетевых адресов устройств.
В рамках одной сети они должны быть разными, как их настроить (это должно быть предусмотрено алгоритмически и "физически"): www.mzta.ru/support-mzta/ptk-kontar-vopr...adres-priboru-kontar

Проверьте пожалуйста, и если не получится мы предложим еще варианты решения данной задачи.

P.S. при использовании RS485 соединение "звездой" - не рекомендовано.