На объекте имеется контроллер Контар МС8, показания с него необходимо добавить в стороннюю SCADA через OPC DA сервер.
Поставил ваш OPC сервер, он без проблем видится в СКАДе. Возникла проблема связи с контроллером - поставил ПО АРМ и с ним MCServer. В MCMonitor не вижу данного контроллера, хотя пинг до него есть и на веб-интерфейс его захожу. Брандмауэр, антивирус отключал. Подскажите, в чем может быть проблема, где неправильно действую?

Больше

В сетевых настройках WebLinker'а нужно указать адрес сервера и порт (для OPC - 2554, для АРМ - 2553) и активировать рассылку на этот сервер, установив галочку.