МА8.3 теряет связь с МС12

Больше

Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой - МА8.3 подключенный к rj12 на ведущем контроллере МС12 в ходе работы стал зависать и терять связь с МС12. Сначала всё было нормально, потом раз в неделю, теперь раз в день!. Помогает перезагрузка МА8.3 пудём снятия питания. Всё работало нормально, в составе сети - ведущий МС12, к нему подключен к rj12 МА8.3, потом по rs485 МЕ16 и МС12. Программа написана под блочно модульную котельную. В данный момент оперативная бригада приезжает раз в день и перезапускает МА8.3. В чём проблема пока не понимаю, может кто подскажет?

Больше

Каким кабелем подключен MA8.3 к контроллеру? Какой длины этот кабель? Модуль расширения MA8.3 или MA8.3M?


Если у вас есть исходный проект Конграф (каталог [название проекта].m), пришлите его, пожалуйста, на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Больше

Модуль расширения МА8.3М, кабель гЕ5.282.332 (rs485), длина не больше метра. Исходный проект отправил на почту.