Регуляторы Р 29

  • Nik
  • Посетитель

Начальство надумало перейти с регуляторов РПиБ (до сих пор работают!) на Р 29. Описание, выложенное на сайте завода, неполное - нет стр. 18-19, нет схем подключения. Нужно подключить МЭД (т.е. диф.-транс. преобразователь) и настроить. Может кто-нибудь помочь?

  • Morrok
  • Посетитель

Так же интересует приложение к техническому описанию, если можна, то пришлите на имейл Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Больше

Здравствуйте! Все просто, подключаете преобразователь интерфейса RS232/RS485 к бортовому RS232 - регулятор давления газа такой (клеммы 31, 32, 33), а RS485 к корректору газа на клеммы RS485. Этот прибор обменивается данными по стандарту "СПСеть", данные блоки есть в Конграфе. Далее в Конграфе добавляете то что Вам требуется...

да, все верно.