Вопрос по АРМ и МС12

  • grekk
  • Посетитель

Возник вопрос по работе контроллера МС12 с SQL-сервером. В консоли все отлично - все динамические параметры отображаются корректно, но после добавления любого из них в АРМ, они отображаются как периодически меняющееся произвольное число. В MCMonitor та же тема: вместо температур и давлений – генератор случайных чисел от 10^-20 до 10^20. К слову, этот контроллер уже отправляли на перезагрузку ОС, где то есть мой пост об этом. Все остальные контроллеры с АРМ работают нормально. Подскажите плз, если кто такое уже лечил…

  • Михаил
  • Посетитель

) бывает и такое для устранения хватает обычно следующих действий
1.Перегрузить всю сеть(не один контроллер а именно всю сеть)
2.обновить состав сети
3. обновить описание на сервере
4.как доп мера со стороны сервера через МСМonitor-1 выполнить команду Reload Net

Как правило такая штука возникает если перезалили один контроллер в сети(Slave) по скольку в мастере таблица пересылок не изменена он тащит старые фантастические порою несуществующие данные) поэтому при изменении проекта всегда надо перегружать мастера(даже если в нем вы не чего не миняли) хотя конечно перегружать надо всю сеть.
....а ну также такая штука может быть когда параметры в сессию добавляются с консоли(невсегда но замечено такое было)

  • grekk
  • Посетитель

Спасибо большое за помощь, всю сеть перегрузить как-то не пришло в голову, хотя логично :) В понедельник попробуем...

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SPbmaestroliderRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2019 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter