Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Консоль работает, а АРМ Диспетчера нет

Больше

Подскажите пожалуйста, что нужно проверить чтобы заработал
АРМ Диспетчера?
На данный момент он пишет что источнмики не подключены.
Хотя консоль работает и все данныепоказывает.

Как диагностировать АРМ Диспетчера?
SQL работает, логин и пароль что прописаны в настройках арма подходят.
Пинги до источников идут.
Куда еще копать?

Больше

Возможные причины этого приведены здесь: www.mzta.ru/support-mzta/ptk-kontar-voprosy-i-otvety , ответ 23.
Частый причиной является включенный брандмауэр Windows или брандмауэр антивируса. Надо их выключить или сделать исключение входящих запросов на для порт 2553. Проверьте еще, что работает MCServer в Службах Windows

Больше

Здравствуйте

Пытаюсь подключить сеть контроллеров к ноутбуку через адаптер USB-COM (название из диспетчера устройств Prolific USB-to-Serial Comm Port, а вообще он какой-то китайский, точно идентифицировать его сложно). При этом Консоль видит сеть контроллеров, все работает без проблем. а АРМ диспетчера не подключается (напрямую через com-порт другого ПК работает)

Кстати, вопрос вдогонку - имеет значение номер com-порта при подключении?

Больше

Здравствуйте!

Вообще, тип адаптера имеет значание. Не все адаптеры работают корректно с Контаром. Но если вы Консолью смогли подключиться, то и АРМом должны смочь. Только твердо убедитесь, что Консолью вы видите параметры в списках и пр.
Я вам бы советовал вот что проверить. У АРМа есть два серверных компонента - для работы по RS232-MSRS232Service и по Ethernet-MCServer. Стоит ли у вас на этом компютере MSRS232Service? Зайдите в Службы Windows и проверьте. Если в Службах есть оба компонента (MSRS232Service и MCServer), то MCServer надо остановить - вместе они работать не могут.
То, что у вас на другом ПК АРМ через СОМ порт работает - значит, у вас там MSRS232Service стоит.

Номер СОМ порта имеет значение для Консоли - она не умеет работать с двузначными номерами СОМ портов. Если драйвер адаптера создал двузначный номер, его надо вручную изменить в диспетчере устройств.

Больше

Поспешил с выводом, что в Консоли все гладко. Списки и параметры Консоль видит, входы/выходы переключает, но при загрузке нового алгоритма в мастер-контроллер выдает "Обрыв связи", входы переключает в ручной режим и вообще ведет себя неадекватно (странно, что в ведомые модули алгоритмы загружаются при этом...).

Про MСRS232Server и MCServer в курсе, с ними уже давно разобрался и не забываю запускать/останавливать (в том числе не забываю запустить MСRS232Service при подключении к АРМу, а MCServer вообще не использую - контроллеры подключаю только по RS232)

Видимо, все-таки проблемка в переходнике usb?

Больше

Скорее всего в нем. Есть переходник MOXA, с ним все работает. Есть и другие. Попробуйте переустановить драйвер на ваш переходник. Проверьте на мастере перемычки. Кроме того может быть проблема совместимости переходника и ОС на вашем ноутбуке. Может быть проблема с сетевым адресом устройства...

Больше

Здравствуйте.
Возникла аналогичная проблема, не могу подключится КОНТАР АРМ 2.1.12.0 к контроллеру МС12.3 через СОМ порт и Ethernet (с соответствующим включением и отключением служб MCServer и MCRS232Server).
КОНТАР АРМ пишет: нет связи с объектом "Source 00".
Подключение с помощью Консоль 2.56.1 проходит нормально как через СОМ порт, так и через Ethernet.
Брандмаузер отключен, контроллер отвечает через командную строку на ping.
ip ноутбука с АРМ 192.168.0.220
ip контроллера 192.168.0.212
маска 255.255.255.0.
На ноутбуке стоит Windows 8, также пробовал подключаться с компьютера по ethernet на котором установлена Windows 7.
Данные из программы TCPView: MCServer.exe TCP Port 2553 LISTENING.

Больше

Переустановил КОНТАР АРМ 2.1.12.0 и два раза перезапустил службу MS Server, после этого связь появилась.

Модераторы: supportsupportmztaMZTA SPbRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.