Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Датчик протечки

Больше

Можно ли напрямую подключить датчик протечки, который замыкается при соприкосновении с водой, к дискретному входу модуля расширения МА8.3? Это будет работать или не желательно?

Больше

Можно смело подключать, если ключ датчика соответствует требованиям, описанным в РЭ на МА8.3:
▪ Рабочее напряжение - не менее 5 В
▪ Коммутируемый постоянный ток - не менее 5 мА
▪ Ток утечки - не более 0.05 мА

Больше

А если датчик без платы, то есть тупо два провода замыкаются водой, такое возможно?

Больше

Использовать два провода как датчик протечки можно, если подключить их к аналоговому входу контроллера в режиме сопротивления.
Если диапазона измерения 1 кОм недостаточно, используйте режим термистора.
Провода желательно оголить на значительную длину, затем разместить их параллельно на плоскости на расстоянии, которое подбирается эмпирически.

Модераторы: supportmztaMZTA SPbRekz

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности данного сайта.


Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84

Адрес: Россия, 105318, Москва,
ул. Мироновская, д.33




МЗТА в социальных сетях:

Copyright АО «МЗТА» © 1999-2020 г.
Карта сайта



Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter