Для Москвы
8 495 720 54 44

по России бесплатно
8 800 555 61 84



Датчик протечки

Больше

Pr1lub0dey
Новый участник
15 янв 2020 16:18 #24630
Можно ли напрямую подключить датчик протечки, который замыкается при соприкосновении с водой, к дискретному входу модуля расширения МА8.3? Это будет работать или не желательно?

Vasily Evstifeev
Администратор

15 янв 2020 16:45 #24632
Можно смело подключать, если ключ датчика соответствует требованиям, описанным в РЭ на МА8.3:
▪ Рабочее напряжение - не менее 5 В
▪ Коммутируемый постоянный ток - не менее 5 мА
▪ Ток утечки - не более 0.05 мА

Pr1lub0dey
Новый участник
15 янв 2020 17:23 #24633
А если датчик без платы, то есть тупо два провода замыкаются водой, такое возможно?

Модераторы: supportmztaMZTA SPbRekz